如何实现灭火设备系统与火灾报警系统的联动?

收藏 分享
共有 1 个回答

邦思科技

2022-02-11 12:02:05

  谈到火灾报警系统,我们通过《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),可以了解到通过气体.泡沫灭火系统,与火灾警报.防排烟.照明疏散等系统的联动实现更完善的灭火系统。
  
  隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山。不管你在哪里,从事什么工作,安全永远是摆在第一位的。然而灭火设备系统和火灾报警系统在实践应用中起着至关重要的作用,根据消防产品质量监督检验中心应急管理部消防产品合格评定中心和各产品检测机构政策的不同,消防3C认证办理条件也会有所不同。
  
  根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.4.5:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。
  
  气体灭火装置、泡沫灭火装置通常采用独立的灭火控制器,当其保护区域的火灾探测器直接接入灭火控制器时,应将各阶段的报警联动控制及系统的反馈信号,即时反馈至消防联动控制器,消防联动控制器应按规范要求启动报警联动控制流程。
  
  联动控制信号应包括下列内容:
  
  1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
  
  2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
  
  3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
  
  4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。
  
  CCCF认证在线(深圳邦思科技)成立于2008年,是一家高效的CCCF认证代理服务机构。专业为消防产品生产企业提供CCCF(3CF)认证、证书维护及技术支持等服务。
  
  如果您有消防产品认证(CCCF/CCC)方面的疑问,也可以与我们联系咨询,我们会帮您答疑解惑。