高层住宅底层商铺内消防应急照明系统火灾时启动方式,采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?

收藏 分享
共有 1 个回答

大福

2024-01-18 15:29:07

不符合,见《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 13.4.6 条。火灾时,切断应急照明系统的交流供电电源,是规范对配电系统设计的要求,即系统应具备该项功能;火灾时,应急照明自动点亮是 GB50116-2013 对应急照明系统和灯具控制的要求;这两个要求之间没有逻辑关系,在动作时间上要求不一致。
相关问题

室内商业步行街两侧商铺内消防应急照明是否一定要求接入建筑消防应急照明大系统内?在采用 A 型自带蓄电池消防应急灯具前提下,是否可以接入商铺内配电箱?

住宅建筑中,应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?集中电源的 A 型应急照明灯具可否兼做普通照明,图集上仅是示意楼梯间可以。 除住宅建筑外,当灯具自带蓄电池供电时,消防应急照明是否可以兼用日常照明?

消防应急照明和疏散指示系统的供电设计要求执行哪个标准?

防火分区内设置了消防电源自动切换配电箱为本防火分区的防火卷帘、消防排水泵供电,本防火分区的应急照明集中电源能否也从该配电箱接电?本防火分区的电气小间如做备用照明,能否也接这个配电箱?

住宅下部单层底商每间面积不超过 200 ㎡,铺内是否可以不设应急照明和安全出口标志?

除“高层住宅”外的建筑,强、弱电井是否需要设置备用照明?

商业建筑应急照明采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?楼梯间前室的应急照明可否与本层楼梯间应急照明灯同回路供电?

《民用建筑设计统一标准》等规范关于建筑层数分类,是否适应于建筑防火规范?

《建筑钢结构防火技术规范》中,要求在设计文件中确定“防火保护层的等效热阻、防火保护材料的等效热传导系数”,怎样确定这些数据?

一个面积为 2000 ㎡的防火分区,是一家商业主力店,防火分区内全部由商家装修分隔和使用,为便于由物业专业人员管理维护,将这个防火分区的应急照明集中电源设置在相邻防火分区内由物业管理的电气间内。