应急照明集中电源的性能要求是什么?

收藏 分享
共有 1 个回答

邦思科技

2022-02-10 12:00:48

  对于消防产品认证是什么?很多人都还不是很清楚,对于应急照明集中电源消防产品认证和型式检验更是一头雾水。今天我们来谈谈应急照明集中电源的性能到底有哪些要求!
  
  根据《消防法》的条例内容规定,在消防产品认证中,国家消防产品认证中心规定应急照明集中电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。
  
  应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关。
  
  应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流。
  
  应急照明集中电源主电和备电不应同时输出,并能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮,该按钮启动后,应急照明集中电源不应受过放电保护的影响。
  
  应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。
  
  应急照明集中电源应能在空载、满载10%和超载20%条件下正常工作,输出特性应符合制造商的规定。
  
  更多详情
  
  如果您有消防产品认证(CCCF/CCC)方面的疑问,也可以与我们联系咨询,我们会帮您答疑解惑。

相关问题

防火分区内设置了消防电源自动切换配电箱为本防火分区的防火卷帘、消防排水泵供电,本防火分区的应急照明集中电源能否也从该配电箱接电?本防火分区的电气小间如做备用照明,能否也接这个配电箱?

住宅建筑中,应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?集中电源的 A 型应急照明灯具可否兼做普通照明,图集上仅是示意楼梯间可以。 除住宅建筑外,当灯具自带蓄电池供电时,消防应急照明是否可以兼用日常照明?

一个面积为 2000 ㎡的防火分区,是一家商业主力店,防火分区内全部由商家装修分隔和使用,为便于由物业专业人员管理维护,将这个防火分区的应急照明集中电源设置在相邻防火分区内由物业管理的电气间内。

商业建筑应急照明采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?楼梯间前室的应急照明可否与本层楼梯间应急照明灯同回路供电?

消防应急照明和疏散指示系统的供电设计要求执行哪个标准?

室内商业步行街两侧商铺内消防应急照明是否一定要求接入建筑消防应急照明大系统内?在采用 A 型自带蓄电池消防应急灯具前提下,是否可以接入商铺内配电箱?

高层住宅底层商铺内消防应急照明系统火灾时启动方式,采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?

双电源应急照明配电箱需要做CCCF认证吗?

什么是子母式防火门?主要应用在哪些部位?怎样计算子母式防火门的净宽度?

钢质隔热防火门认证的消防法、消防设计要求是什么?