应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作: 1、控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出; 2、A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源 输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电 源输出。
详情
消防应急灯具A型灯和B型灯基本概念上的区别是什么?
消防应急灯具A型灯和B型灯选型及配置的原则是什么?
住宅建筑中,应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?集中电源的 A 型应急照明灯具可否兼做普通照明,图集上仅是示意楼梯间可以。 除住宅建筑外,当灯具自带蓄电池供电时,消防应急照明是否可以兼用日常照明?
室内商业步行街两侧商铺内消防应急照明是否一定要求接入建筑消防应急照明大系统内?在采用 A 型自带蓄电池消防应急灯具前提下,是否可以接入商铺内配电箱?
膨胀型和非膨胀型涂料的应用,有什么区别吗?
防火分区内设置了消防电源自动切换配电箱为本防火分区的防火卷帘、消防排水泵供电,本防火分区的应急照明集中电源能否也从该配电箱接电?本防火分区的电气小间如做备用照明,能否也接这个配电箱?
高层住宅底层商铺内消防应急照明系统火灾时启动方式,采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?
消防应急照明和疏散指示系统的供电设计要求执行哪个标准?
什么是子母式防火门?主要应用在哪些部位?怎样计算子母式防火门的净宽度?
钢结构的防火设计文件应包括哪些内容?