邦思科技
2021-10-22 14:07:37
《建规》要求“消防电梯应能每层停靠”,是指在所服务的楼层每层停靠,不需要服务的楼层不必停靠。
以住宅建筑与其他使用功能的建筑合建的情况为例,当上部的住宅建筑设置消防电梯,下部的其他功能建筑不需要消防电梯时,消防电梯不需要在下部的其他功能楼层停靠(住宅建筑的电梯如在公共建筑部分停靠,将带来安全隐患)。即使下部的其他功能建筑需要设置消防电梯,也宜分开单独设置,不宜共用消防电梯,否则会给住宅带来困扰和隐患。
详情
2021-10-22 14:10:01
设置有消防电梯的住宅建筑,其商业服务网点是否需要消防电梯停靠?
窗户耐火完整性不小于0.5小时,必须用防火窗吗?
消防电梯使用年限是多久?
防火门必须安装闭门器吗?
应设置消防电梯的部位有哪些?
普通电梯和消防电梯能否共处一室(普通电梯能否设在消防电梯前室或合用前室)?
消防电梯前室,能否设置管井(电井)检查门?
舞台的防火幕布必须有水幕系统保护吗?
住宅建筑中,应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?集中电源的 A 型应急照明灯具可否兼做普通照明,图集上仅是示意楼梯间可以。 除住宅建筑外,当灯具自带蓄电池供电时,消防应急照明是否可以兼用日常照明?
高层住宅底层商铺内消防应急照明系统火灾时启动方式,采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?