我们在提供认证咨询过程中,经常有客户要求在图纸上把材料写的薄一些,我们可以写的薄,但是在验收时可不容易通过,很多材料在国家标准上是有厚度要求的:普通帘板大于等于1.0mm,复合帘板中任一帘片厚度大于等于0.8mm,夹板大于等于3.0mm,座板大于等于3.0mm,掩埋型导轨大于等于1.5mm,外露型导轨大于等于3.0mm,门楣大于等于0.8mm