钢质隔热防火门认证的样品要求有哪些?

收藏 分享
共有 1 个回答

邦思科技

2021-10-27 11:46:19

1、标准要求:
钢质防火门是指用冷轧薄钢板做门框、骨架、门板,在门扇内填充不然隔热材料,根据需要可以在门扇上安装A类复合防火玻璃及门扇上方设有A类防火玻璃亮窗,并配以防火五金配件所组成的能满足耐火完整性和隔热性要求的门。
钢质防火门按耐热火极限可分为甲级、乙级、丙级三类防火门,其耐火极限要求分别为90min、60min、和30min。钢质防火门应采用冷轧薄钢板制作门框、门扇面板及加固件。门框与门扇钢板厚度分别为0.8mm至1.2mm,如设有螺孔则不低于3mm。用于钢质防火门的五金配件必须是耐火五金配件,主要五金配件为:防火合页(铰链)、防火插销、防火门锁、防火顺序器和防火闭门器等。
一、在耐火性能检测时,钢质防火门应能在其耐火极限所要求的时间内满足标准所规定的条件:
①完整性:
a)在背火面不出现连续燃烧10s以上的火焰;
b)样品不能出现垮塌。
②隔热性:钢质防火门上应布测温点的平均温升达到140摄氏度或任意测温点温升达到180摄氏度时,即判其隔热性丧失。
二、产品一致性检查
在现场进行产品一致性检查时,应检查一下内容:
1、产品外观是否与标准要求一致;
2、产品的标识是否与标准一致;
3、产品结构是否与检测报告一致;
4、产品的材料是否与检测报告一致;
5、产品的各项性能参数是否与检测报告一致。
送检样品的数量:两樘。
作用分别为:破拆和烧检。

                   

         ① 破拆                                      ②烧检
获得认证的消防产品应使用统一的认证标志,标志样式及规格见下图:
Ⅰ型本体标志: 

Ⅱ型本体标志:

2、主分型覆盖方式:
钢质隔热防火门同一类别、同一耐火性能等级且关键结构、关键材料、关键工艺基本相同的防火门作为同一认证单元,其中结构最具代表性的防火门中外形尺寸最大的视为单元内典型产品。认证依据标准GB 12955-2008。

3、做2427还是2124
我们知道2427和2124都是门的尺寸,超过2124的都是超大门,2124是标准门。那么我们应该做2427还是2124呢,对于这个问题应该考虑到市场需求量的问题,2124作为标准门应用的范围自然广泛一些,但是随着社会的发展人们对生活品质安全意识方面的提高,超大门也被应用在居民人群中,有时候超大门做的数量比标准门还多,这也是超大门的一个趋势。对于如何选择两个门呢,可以的话两个尺寸的都可以选择,如果只做一个那我们根据自己实际需求选择就可以了。