邦思科技
2021-09-26 15:14:58
关于非膨胀型防火涂料涂层的厚度,《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)要求不小于10mm,《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)要求不小于15mm,两者确有矛盾,应以《钢结构防火涂料》要求为准,非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于15mm。
实际上,《钢结构防火涂料》是产品标准,所有钢结构防火涂料均需满足产品标准要求,因此也不会出现涂层的厚度小于15mm的情况
详细情况
《建筑钢结构防火技术规范》中,要求在设计文件中确定“防火保护层的等效热阻、防火保护材料的等效热传导系数”,怎样确定这些数据?
现在还有薄型、超薄型钢结构防火涂料吗?实际应用中经常遇到这类名词,怎样处理?
怎样确定钢结构防火涂料的施涂厚度(涂层厚度)?
怎样处置《民用建筑设计统一标准》与建筑防火规范的建筑分类关系?
《建规》6.1.3要求“紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m”。如果一侧设置甲级防火窗或防火门,另一侧为普通窗或门,是否可以距离不限?
钢结构防火涂料的耐火极限有几个等级?
《民用建筑设计统一标准》等规范关于建筑层数分类,是否适应于建筑防火规范?
钢结构防火涂料按使用场所怎么分类?
钢结构防火涂料按火灾保护对象如何分类?
钢结构防火涂料耐火等级分几类?